Modélisation des voiles absents en partie basse du bâtiment : faut-il absolument les "tenir en l'air" par des poteaux, des appuis sur d'autres voiles ou des poutres de reprise ?
Modélisation des voiles absents en partie basse d'un bâtiment
En général ces voiles sont effectivement repris en partie basse par des poteaux, des poutres de reprise ou des appuis sur d'autres voiles.
ÉPICENTRE vous permet de décrire ces éléments de reprise qui vont "porter" le voile au sein du bâtiment pendant le calcul de contreventement.
Mais il peut arriver que le projeteur veuille lancer un calcul de pré-dimensionnement sans prendre la peine de modéliser ces éléments de reprise. C'est tout à fait possible : le calcul de contreventement sera mené en considérant que le voile est suspendu dans le bâtiment, mais avec évidemment des efforts internes nuls au niveau de sa section inférieure...